아하아멘

아하아멘

채택률 높음

MCCB의 열동 트립과 순시 트립은 각각 어떤 고장 상황에서 동작하나요?

배전반에 설치된 배선용차단기(MCCB)는 과전류가 발생하면 회로를 차단하는 역할을 합니다. 그런데 과부하가 발생했을 때와 단락사고가 발생했을 때는 차단기가 동작하는 방식과 시간이 다릅니다. 열동 트립과 순시 트립은 어떤 원리로 동작하며, 두 기능이 정상적으로 작동하지 않으면 어떤 문제가 발생할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    열동 트립은 과전류로 바이메탈이 가열되고 휘어지는 원리를 이용해 일정 시간 지연 후 회로를 차단합니다. 주로 장시간 지속되는 과부하를 보호하는 기능입니다. 순시 트립은 큰 단락전류가 흐를 때 전자석의 작용으로 거의 즉시 차단하는 기능입니다. 현장에서는 차단기 정격과 트립 특성이 전선 및 부하 조건에 적합한지 확인하고, 반복적인 트립이 발생하면 부하전류와 절연 상태를 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 160베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    MCCB의 열동 트립은 과부하처럼 비교적 작은 과전류가 일정 시간 지속될 때 동작을 하며, 내부 바이메탈이 열에 의해 휘어지면서 차단기를 작동시키게 됩니다. 반면 순시 트립은 단락사고와 같이 매우 큰 전류가 순간적으로 흐를 때 전자석의 자기력을 이용해 즉시 회로를 차단하는 기능입니다. 열도 트립이 정상적으로 동작하지 않으면 과부하 상태가 지속이 되어 전선과 전동기가 과열이 될 수 있고, 순시 트립이 작동하지 않으면 단락전류로 인해서 설비 손상이나 화재가 발생할 수 있습니다.