아하요요

아하요요

채택률 높음

저압 차단기의 트립 유닛에서 장시간 지연과 단시간 지연은 어떻게 구분하나요?

저압 배전반에 사용하는 전자식 차단기는 과전류가 발생했을 때 전류 크기와 지속시간에 따라 차단 동작을 구분한다고 들었습니다. 트립 유닛의 장시간 지연과 단시간 지연은 각각 어떤 고장을 보호하기 위한 기능인가요? 두 기능의 동작 특성을 잘못 설정하면 상위 차단기와 하위 차단기 사이의 보호협조에 어떤 문제가 생기는지도 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    장시간 지연은 정격전류를 초과하는 과부하가 일정 시간 지속될 때 차단하는 기능이고, 단시간 지연은 단락과 같은 큰 과전류가 발생했을 때 짧은 지연시간을 두고 차단하는 기능입니다. 장시간 지연은 케이블과 설비의 과열을 방지하고, 단시간 지연은 하위 차단기와의 보호협조를 위해 일정 시간 차이를 두는 데 활용됩니다. 점검 시 차단기 정격과 부하전류, 케이블 허용전류를 확인하고 제조사 설정 기준에 따라 보호협조가 적절한지 검토해야 합니다.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    저압 차단기의 트립 유닛에서 장시간 지연은 과부하 보호, 단시간 지연은 단락전류 보호를 담당합니다. 장시간 지연은 정격전류를 초과하는 전류가 일정 시간 지속될 때 동작하며, 단시간 지연은 과부하 보다 큰 단락전류가 흐를 때 순간 차단보다는 짧은 시간 지연을 두고 동작합니다. 장시간 지연은 케이블이나 전동기 등의 과열을 방지하기 위한 기능이고, 단시간 지연은 단락 사고 시 하위 차단기가 먼저 동악할 수 있도록 시간적 여유를 확보하는 기능 합니다.