로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기설비에서 차단기의 정격차단전류와 단시간 내전류가 서로 다른 이유는 무엇인가요?

배전반에 설치된 차단기의 사양을 확인하다 보면 정격차단전류와 단시간 내전류가 별도로 표시된 경우가 있습니다. 두 값 모두 큰 전류와 관련된 항목으로 보이는데, 각각 어떤 상황에서 적용되는지 궁금합니다. 특히 단락사고가 발생했을 때 차단기가 전류를 끊을 수 있는 능력과 일정 시간 동안 전류를 견디는 능력은 어떻게 구분해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    정격차단전류는 차단기가 규정된 조건에서 단락전류를 안전하게 차단할 수 있는 능력을 나타내며, 단시간 내전류는 정해진 시간 동안 전류를 흘려도 설비가 열적·기계적으로 견딜 수 있는 능력을 의미합니다. 예를 들어 선택차단을 위해 상위 차단기의 동작을 지연하는 계통에서는 하위 차단기가 고장을 제거하는 동안 상위 설비가 단락전류를 견뎌야 할 수 있습니다. 따라서 두 값은 서로 대체할 수 없으며, 설치 지점의 예상 단락전류와 보호협조 조건을 함께 고려해 설비를 선정해야 합니다.

    채택 보상으로 266베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    정격차단전류는 차단기가 단락사고가 발생 했을 때 안전하게 끊을 수 있는 전류의 크기이고, 단시간 내전류는 차단기가 정해진 짧은 시간 동안 큰 전류를 견딜 수 있는 능력 입니다. 상/하위 차단기 사이의 선택협조를 위해 상위 차단기가 일정 시간 동안 투입 상태를 유지해야 한다면, 그 시간 동안 사고전류를 견딜 수 있는 단시간 내전류가 중요합니다. 정격차단전류가 부족하게 되면 사고전류를 안전하게 차단하지 못할 수 있고, 단시간 내전류가 부족하면 차단 지연 중 열적, 기계적 손상이 발생 할 수 있습니다.