안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
과부하 계전기는 전류뿐 아니라 설정값, 동작시간 및 적용 모델의 특성에 따라 동작하므로 현재 전류가 정격전류보다 낮다는 사실만으로 오동작이라고 단정할 수는 없습니다. 기동 과정에서 발생한 전류가 일정 시간 지속되었거나 계전기의 설정값이 모터 조건에 맞지 않는 경우, 주변 온도나 계전기 자체의 이상이 있는 경우에도 동작할 수 있습니다. 또한 측정한 전류가 트립 발생 당시의 최대 전류를 반영하지 못했을 가능성도 있습니다. 따라서 계전기의 트립 기록과 설정값, 각 상의 전류, 모터 명판 및 기동시간을 함께 확인하고 제조사 기준에 따라 원인을 판단해야 합니다.