전기설비의 절연저항 측정값이 측정할 때마다 다르게 나타나는 이유는 무엇인가요?

전동기나 전력 케이블의 절연 상태를 확인하기 위해 절연저항계를 사용하면 동일한 설비에서도 측정할 때마다 값이 다르게 나타날 수 있습니다. 측정값이 달라지는 것이 실제 절연 상태의 변화 때문인지, 측정 환경이나 방법의 차이 때문인지 궁금합니다. 정확한 측정을 위해 사전에 확인해야 할 사항도 알려주세요.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    절연저항은 온도와 습도, 설비의 오염 및 수분 상태에 영향을 받으며 측정 시간과 시험전압이 달라도 결과가 달라질 수 있습니다. 전자기기나 인버터 등이 연결된 상태에서는 측정 방법에 따라 장비가 손상될 수 있으므로 제조사 지침에 맞게 분리해야 합니다. 측정 전에는 반드시 전원을 차단하고 무전압을 확인한 뒤 적절한 시험전압을 선택해야 합니다. 반복 측정 결과를 비교할 때는 측정 조건을 동일하게 유지하고, 측정 후에는 잔류전하를 안전하게 방전해야 합니다.

    채택 보상으로 242베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    절연저항 측정값은 온도와 습도, 설비의 잔류전하, 측정 시간 등에 따라서 달라질 수 있습니다. 특히 습도가 높거나 절연물 표면에 먼지나 수분이 있으면 절연저항이 낮게 측정이 될 수 있습니다. 또한 측정 전압이나 측정 시간, 시험 리드선의 접촉 상태가 달라져도 값에 차이가 발생하게 됩니다. 정확한 비교를 위해서는 설비의 전원을 차단하고 무전압 상태에서 인버터, PLC 등 전자기기를 시험대상에서 분리하고 동일한 시험전압과 측정 조건을 유지한뒤 측정이 필요합니다.