전동기용 케이블의 길이를 늘린 뒤 인버터에서 과전류 경보가 발생하는 이유는 무엇인가요?

인버터로 운전하는 전동기의 위치를 변경하면서 기존보다 긴 케이블을 사용한 뒤 과전류 경보가 발생하는 경우가 있는지 궁금합니다. 전동기의 정격과 인버터 설정은 그대로이고 케이블 굵기도 허용전류에 맞게 선정했는데, 케이블 길이만 늘어나도 인버터 운전에 영향을 줄 수 있는지 알고 싶습니다. 특히 인버터 출력은 일반적인 상용전원과 파형 특성이 다르다고 들었는데, 긴 케이블의 정전용량이나 반사파가 문제를 일으킬 수도 있나요? 현장에서 케이블 문제와 모터 또는 인버터 자체의 이상을 구분하려면 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    인버터와 전동기 사이의 케이블이 길어지면 케이블 정전용량의 영향과 출력 전압의 반사파 현상 등이 커질 수 있으며, 조건에 따라 인버터의 출력전류나 절연 스트레스에 영향을 줄 수 있습니다. 다만 케이블 길이가 늘어났다는 이유만으로 반드시 과전류 경보가 발생하는 것은 아닙니다. 먼저 인버터의 경보 코드와 발생 시점, 운전 주파수, 출력전류를 확인하고 기존 케이블 길이와 새 케이블 길이, 배선 방식 및 차폐 상태를 비교해야 합니다. 또한 모터의 절연 상태와 케이블의 손상 여부, 인버터 제조사에서 제시한 허용 케이블 길이도 확인하는 것이 좋습니다. 필요에 따라 출력 리액터나 필터가 요구될 수 있지만, 설비 조건과 제조사 지침에 맞춰 선정해야 합니다. 인버터 출력 단자에서 일반 멀티미터로 측정한 값만으로 파형 문제를 판단하기는 어려우므로 적절한 계측 장비와 안전 절차를 이용해야 합니다.

    채택 보상으로 276베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    인버터와 전동기 사이의 케이블 길이가 늘어나면 케이블의 전기적 특성이 달라져 과전류 경보가 발생할 수 있습니다. 케이블 굵기가 허용전류에 적합하더라도 인버터 출력에 미치는 영향까지 없어지는 것은 아닙니다. 대표적으로 케이블의 정전용량 때문 입니다. 케이블이 길어질수록 정전용량이 커지고, 인버터가 빠르게 전압을 전환할 때 충전 전류가 증가할 수 있습니다. 이 전류가 커지면 인버터의 출력전류 검출이나 보호 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 과전류 경보는 부하 증가, 가속시간 설정, 모터 이상 등으로 발생하므로 경보 발생시점과 실제 전류를 함께 확인해 원인을 구분하는 것이 중요합니다.