오로라맨

오로라맨

채택률 높음

PLC 입력 모듈의 필터 시간은 어떤 역할을 하나요?

PLC에 연결된 근접센서나 리미트스위치는 설비의 위치와 동작 상태를 감지해 입력 신호를 전달합니다. 그런데 센서 신호에 순간적인 노이즈나 접점의 미세한 흔들림이 발생하면 PLC가 입력을 여러 번 인식할 수 있다고 합니다. 이러한 현상을 줄이기 위해 입력 필터 시간을 설정한다는데, 필터 시간을 너무 짧거나 길게 설정하면 어떤 문제가 발생하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    입력 필터 시간은 PLC가 입력 신호의 변화를 일정 시간 확인한 뒤 ON 또는 OFF 상태로 인정하도록 하는 기능입니다. 접점 채터링이나 순간적인 노이즈로 인한 오동작을 줄이는 데 도움이 됩니다. 필터 시간이 너무 짧으면 불필요한 입력 변화가 감지될 수 있고, 지나치게 길면 센서의 실제 동작을 늦게 인식해 설비 응답이 지연될 수 있습니다. 따라서 센서의 동작 속도와 설비의 제어 주기를 고려해 적절하게 설정해야 합니다.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC 입력 모듈의 필터 시간은 센서나 스위치에서 들어오는 신호가 일정 시간 이상 유지될 때 정상적인 입력으로 인식하도록 하는 기능 입니다. 순간적인 노이즈나 접점의 미세한 흔들림으로 입력이 반복새허 ON/OFF 되는 현상을 줄여 줍니다. 필터 시간이 너무 짧으면 짧은 노이즈나 접점 바운스까지 입력으로 인식해 PLC 출력이 불필요하게 반복 동작할 수 있습니다. 반대로 필터 시간이 너무 길게 되면 실제 센서 신호가 들어와도 PLC 가 늦게 인식해 설비의 응답속도가 떨어질 수 있습니다. 따라서 일반적인 리미트스위치나 근접센서는 노이즈 발생 가능성과 동작 속도를 고려해 적절한 필터 시간을 설정해야 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    plc입력필터시간은 센서신호에 섞인 미세한 노이즈를 걸러주어 오인식을 막아주는 역할을 합니다

    필터시간을 너무 짧게 설정하면 노이즈때문에 센서가 켜지지않았는데도 켜진거로 오작동할수 있고 반대로 지연되기로 할수 있어 설비속도에 맞게 조절해야합니다