전기설비에서 접촉기의 주접점이 용착되면 정지 명령을 내려도 전동기가 계속 운전될 수 있는 이유는 무엇인가요?

전동기를 제어하는 회로에서 정지 버튼을 눌렀는데도 전동기가 멈추지 않는 상황이 발생할 수 있다고 합니다. 제어회로에서는 정지 명령이 정상적으로 전달되더라도 접촉기의 주접점이 용착되면 전원 공급이 계속될 수 있는지 궁금합니다. 이런 고장이 발생하는 원인과 현장에서 확인해야 할 사항은 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전자접촉기의 주접점이 용착되면 정지 버튼을 눌러 코일 전원이 차단되더라도 접점이 떨어지지 않아 전동기에 전원이 계속 공급될 수 있습니다. 주접점 용착은 기동 시 큰 전류가 흐르거나 잦은 개폐, 접점의 마모 등으로 발생할 수 있습니다. 점검 시에는 접촉기의 주접점 상태와 제어회로 동작을 확인하고, 용착이 의심되면 전원을 안전하게 차단한 뒤 점검해야 합니다. 정지 버튼만으로 전동기가 멈추지 않는 상황에 대비해 별도의 차단 수단도 중요 합니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전자접촉기의 주접점은 전동기의 전원을 직접 개폐하는 부분으로, 큰 기동전류나 반복적인 개폐, 접점의 마모와 아크 등으로 인해 서로 붙어 떨어지지 않는 용착 현상이 발생할 수 있습니다. 이 경우 코일 전원이 차단되어도 주접점이 물리적으로 분리되지 않아 전동기에 전원이 계속 공급될 수 있습니다. 따라서 정지 명령이 작동하지 않는다면 제어신호뿐 아니라 접촉기의 주접점 상태와 부하 측 전압도 확인해야 합니다. 점검 시에는 반드시 전원을 차단하고 무전압을 확인해야 하며, 용착이 확인되면 접촉기를 교체하고 과전류 원인과 접점 정격도 함께 검토해야 합니다.