안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
결론부터 말씀드리면 유도전동기는 기동 순간 회전자가 멈춰 있어 슬립이 1이 되고, 역기전력이 충분히 형성되지 않아 큰 전류가 흐르게 됩니다. 정상 운전 중에는 회전자가 회전하면서 전류를 어느 정도 제한하는 상태가 되지만, 처음 전원을 넣는 순간에는 회전자가 정지해 있기 때문에 변압기의 2차측을 단락한 것과 비슷한 상태가 됩니다. 이때 전동기 권선에는 큰 전류가 흐르고, 보통 정격전류의 여러 배까지 증가할 수 있습니다. 기동전류가 크면 전원 전압이 순간적으로 떨어져 다른 설비에 영향을 줄 수 있고, 차단기가 불필요하게 동작하거나 전동기 권선에 열적 부담이 커질 수 있습니다. 이를 줄이기 위해 현장에서는 스타델타 기동, 리액터 기동, 기동 보상기, 소프트스타터, 인버터 등을 사용합니다. 특히 인버터는 주파수와 전압을 서서히 올려 기동하기 때문에 기동전류를 줄이면서 부드러운 운전이 가능해 많이 사용됩니다.