PLC에서 카운터 설정값에 도달했는데도 설비의 정지 출력이 발생하지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC로 제품 수량이나 설비 운전 횟수를 세는 카운터를 사용하고 있습니다. 설정한 목표값에 도달한 사실은 모니터링 화면에서 확인되지만, 정지 출력이 발생하지 않아 설비가 계속 운전하는 문제가 발생했습니다. 카운터의 현재값과 설정값은 정상적으로 표시되고 있어 단순한 입력 센서 불량으로 보이지 않습니다. 카운터 완료 접점의 사용 방법이나 프로그램 실행 순서, 리셋 조건 등이 영향을 주는지 궁금합니다. 이런 경우 PLC 프로그램에서 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    카운터가 목표값에 도달했는데도 정치 출력이 나오지않는다면 카운터의 완료접점이 출력회로에 바르게 연결되지않았거나 프로그램이 실행되는 순서 때문에 완료신호가 켜진 순간을 출력 루틴이 읽어내지못했을겁니다

    그러면 커운터를 리셋시키는 조건이 빨리 실행되어 완료신호가 순식산에 사라지고 있지는 않는지 봐야합니다

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    카운터의 현재값이 설정값에 도달했더라도 완료 접점이 정지 출력 조건에 올바르게 연결되어 있지 않으면 설비가 멈추지 않을 수 있습니다. 먼저 카운터 완료 접점의 상태와 실제 정지 출력에 사용되는 조건을 모니터링합니다. 이후 완료 접점의 논리 조건, 카운터 리셋 명령, 입력 펄스의 중복 처리 여부를 확인합니다. 프로그램의 다른 구간에서 정지 출력을 다시 켜거나 완료 조건을 초기화하는 명령이 실행되는지도 살펴봐야 합니다. 카운터의 비교 방식은 PLC 명령과 설정에 따라 다를 수 있으므로 설정값과 완료 조건을 정확히 확인해야 합니다. 수정 후에는 시험 운전으로 목표값 도달 시 출력이 정상적으로 차단되는지 검증하고, 실제 설비에서는 별도의 안전회로와 인터록이 정상적으로 유지되는지 확인해야 합니다.