건물 들 이 내진설계 가 다 되어 있는 건가요?
우리나라는 일본 에 비해서 는 지진이 많이 안나 는 나라 지만 지진이 나기는 하잖아 요 근데 우리나라 건물 들 은 내진설계 에 대비 가 되어 있는 나라 인가요?
안녕하세요. 김희영 공인중개사입니다.
우리나라의 내진설계 적용은 1988년 부터 적용되었습니다. 처음에는 6층이상 연면적 10만m2 이상 규모의 건축물에만 적용되었으나 이후 점차 확대 적용되어 2017년 이후로는 2층이상 (목구조는 3층 이상) 연면적 200m2이상 (목구조는 연면적 500m2 이상) 높이 13m 이상 건축물에 대해 적용되고 있습니다. 내진 설계는 손상이 안가게 설계하는 것이 아니라 완전 붕괴를 막고 인명 손실을 막는 것으로, 단순히 진도 몇을 기준으로 계산하는 것이 아니라 공학적으로 복잡한 요소를 기준으로 합니다.
최근 20여년 정도 기간에 지어진 큰 건물들은 어느정도 내신설계가 되어 있지만 그 이전 건물들은 건물이나 소규모 빌라 같은 건물등은 내진설계가 안되어 있는 건물들도 상당합니다.
답변이 도움이 되셨다면 별점 5점 부탁드립니다!
안녕하세요. 고경훈 공인중개사입니다.
우리나라는 일본 에 비해서 는 지진이 많이 안나 는 나라 지만 지진이 나기는 하잖아 요 근데 우리나라 건물 들 은 내진설계 에 대비 가 되어 있는 나라 인가요?
==> 모든 건물에 내진설계를 하는 것이 아니고 대상건물이 있습니다. 이러한 기준에 해당되는 건물은 3층이상 건축물이나 연면적이 200제곱미터 이상 건축물은 내진설계대상입니다. 또한 높이기준은 13미터 이상입니다.
안녕하세요. 조장우 공인중개사입니다.
오래된 건축물의 경우 내진설계가 잘 되어있지 않아 무너지는 경우도 있습니다. 건물들에 크랙이 충분히 가있는 건축물들을 볼 수 있고, 필로티구조가 특히나 지진에 약하기 때문에 우리나라 건축물 중에 최근에 지은 건물들 높게 지은 건물들은 내진설계가 어느정도 되어 있기는 하겠지만 최근 부실공사로 인해서 사실 내진설계가 제대로 되어있는지도 새삼 의심되기는 합니다.
안녕하세요. 한영현 공인중개사입니다.
네 내진설계 되어 있습니다.
우리나라도 지진에 대한 안전한 나라는 아니기 때문에 아파트와 같은 높은 건물은 내진설계가 들어가 있습니다.
감사합니다.

