수배전반의 전압계와 전류계가 실제 값과 다르게 표시되면 무엇을 확인해야 하나요?

수배전반에는 전압과 전류를 확인하기 위한 계측기가 설치되어 있으며, 일반적으로 PT와 CT를 통해 계측 신호를 전달합니다. 그런데 실제 측정값과 계기 표시값이 다르거나 특정 상만 비정상적으로 표시되는 경우가 있습니다. 이러한 문제가 발생하면 계기 자체의 고장 외에 어떤 부분을 점검해야 하며, 확인 순서는 어떻게 잡아야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    계기 표시값이 실제와 다르면 계기 자체의 이상뿐 아니라 PT·CT 결선 오류, 변성비 설정 불일치, 퓨즈 단선 및 단자 접촉 불량 등을 의심할 수 있습니다. 먼저 기준이 되는 계측기와 비교해 오차를 확인하고, 상별 전압과 전류가 정상적으로 전달되는지 점검해야 합니다. 이후 변성비와 계기 설정값, 결선 상태를 확인합니다. PT와 CT 2차 회로는 감전이나 개방 위험이 있으므로 반드시 정해진 안전 절차에 따라 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 166베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    수배전반의 전압계와 전류계 표시값이 실제와 다르다면 계기 자체만이 아니라 PT 및 CT 변환 스위치, 퓨즈, 배선 및 계기 설정까지 함께 확인해 보시는게 좋습니다. 단계적으로 점검을 하면서 원인을 좁혀가는 것이 좋고 특히 CT 2차측의 경우 운전 중 절대로 개방하면 안되며, 반드시 정전 및 안전 조치와 적절한 단락 절차를 준수하는게 중요 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    계기자체에 문제가 없다면 먼저 계측 신호를 전달하는 계기용변압기나 변류기의 배선접촉 뷸량이나 2차측 단선여부를 점검해야합니다

    이후 디지털 계전기나 지시계의 변성비설정값이 현장에 설치된 변기류의 실제규격과 일치하게 입력되어있는지 확인해야합니다