변압기 2차 측 전압은 정상인데 특정 부하에서만 전압 변동이 크게 나타나는 이유는 무엇인가요?

변압기 2차 측 전압은 정상인데 특정 부하에서만 전압 변동이 크다면 해당 부하의 기동 특성과 전원 공급 경로의 임피던스를 함께 확인해야 합니다. 전동기는 기동 순간 정격전류보다 큰 전류를 소비할 수 있으며, 이때 변압기와 배선의 임피던스에 의해 순간적인 전압강하가 발생할 수 있습니다. 다만 특정 부하에서만 유독 큰 변동이 나타난다면 케이블의 굵기나 길이가 적절한지, 단자와 차단기 접속부에 접촉저항이 증가한 부분은 없는지, 분기회로에 다른 부하가 집중되어 있는지도 확인해야 합니다. 점검할 때는 동일한 운전 조건에서 변압기 2차 측, 해당 분전반의 공급 측과 부하 측, 설비 단자의 전압을 비교하면 전압이 어느 구간에서 크게 낮아지는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 변압기 측에서도 전압이 함께 낮아진다면 전체 부하 증가나 전원 측 문제를 검토하고, 변압기 전압은 안정적인데 부하 단자에서만 낮아진다면 해당 분기회로의 배선과 접속 상태를 중점적으로 확인합니다. 단자 접촉 불량은 발열을 동반할 수 있으므로 전압 측정 결과와 열화상 점검을 함께 활용할 수 있습니다. 활선 측정은 감전 위험이 있으므로 적절한 보호구와 측정 장비를 사용하고, 접속부를 조이는 작업은 반드시 정해진 정전 및 안전 절차에 따라 실시해야 합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기 2차 측 전압은 정상인데 특정 부하에서만 전압 변동이 크다면 해당 부하의 기동 특성과 전원 공급 경로의 임피던스를 함께 확인해야 합니다. 전동기는 기동 순간 정격전류보다 큰 전류를 소비할 수 있으며, 이때 변압기와 배선의 임피던스에 의해 순간적인 전압강하가 발생할 수 있습니다. 다만 특정 부하에서만 유독 큰 변동이 나타난다면 케이블의 굵기나 길이가 적절한지, 단자와 차단기 접속부에 접촉저항이 증가한 부분은 없는지, 분기회로에 다른 부하가 집중되어 있는지도 확인해야 합니다. 점검할 때는 동일한 운전 조건에서 변압기 2차 측, 해당 분전반의 공급 측과 부하 측, 설비 단자의 전압을 비교하면 전압이 어느 구간에서 크게 낮아지는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 변압기 측에서도 전압이 함께 낮아진다면 전체 부하 증가나 전원 측 문제를 검토하고, 변압기 전압은 안정적인데 부하 단자에서만 낮아진다면 해당 분기회로의 배선과 접속 상태를 중점적으로 확인합니다. 단자 접촉 불량은 발열을 동반할 수 있으므로 전압 측정 결과와 열화상 점검을 함께 활용할 수 있습니다. 활선 측정은 감전 위험이 있으므로 적절한 보호구와 측정 장비를 사용하고, 접속부를 조이는 작업은 반드시 정해진 정전 및 안전 절차에 따라 실시해야 합니다.

    채택 보상으로 292베리 받았어요.

    채택된 답변