차단기 용량은 충분한데 전동기 기동 시 차단기가 떨어지는 이유는 무엇인가요?

현장에서 전동기를 기동하면 차단기가 간헐적으로 떨어지는 현상이 발생합니다. 차단기 정격은 전동기 용량에 맞게 선정되어 있고 정상적으로 운전할 때는 전류도 정격 범위 안에 있습니다. 그런데 정지 상태에서 다시 기동할 때만 차단기가 동작하는 경우가 있어 원인을 파악하기 어렵습니다. 전동기의 기동전류가 순간적으로 커지는 것이 원인인지, 차단기의 트립 특성이나 기계적인 부하 문제도 영향을 주는지 궁금합니다. 이런 경우 어떤 항목부터 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기 기동 시에는 정상 운전전류보다 훨씬 큰 기동전류가 흐를 수 있으므로 차단기의 순간 트립 특성과 기동전류의 크기를 함께 확인해야 합니다. 먼저 클램프미터나 전력분석기를 이용해 기동전류와 기동시간을 측정하고, 차단기의 정격전류 및 트립 특성이 전동기 기동조건에 적합한지 검토합니다. 펌프나 송풍기처럼 기계적인 부하가 걸리는 설비라면 축 고착, 베어링 손상, 밸브 상태 등으로 기동부하가 커졌을 가능성도 확인해야 합니다. 또한 단자 체결상태와 전원전압, 상별 전류를 점검해 전원 이상이나 결선 문제를 배제하는 것이 좋습니다. 차단기 용량만 무작정 높이면 전선과 전동기 보호가 약해질 수 있으므로 원인을 확인한 뒤 보호협조를 검토해야 합니다.