아하아멘

아하아멘

채택률 높음

전동기의 기동 방식에 따라 기동 전류와 기동 토크가 달라지는 이유는 무엇인가요?

전동기는 직입 기동, Y-Δ 기동, 소프트스타터 등 여러 방식으로 기동할 수 있습니다. 기동 방식에 따라 전원에서 끌어오는 전류와 초기 토크가 달라지므로 부하 특성에 맞는 방식을 선택해야 합니다. 각 기동 방식의 차이는 무엇이며, 설비에 적용할 때 어떤 점을 고려해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전동기의 기동방식에 따라 전류와 토크가 달라지는 이유는 전압을 그대로 공급하는지 아니면 전압을 낮추거나 조절해서 공급하는지에 따라 모터에 걸리는 전기적 힘과 회전력이 달라지기 때문입니다

    직입 기동은 힘이 센 대신 큰 전류가 흘러 대용량에 부담을 주고 와이델타기동이나 소프트스타터의 초기전압을 낮춰 전류를 줄이는 대신 기동토크도 함께 작아지는 특성이 있습니다

    그래서 현장에 적용할때는 모터의 용량과 전원 공급여건 부하가 무거운지 가벼운지 찾아야겠습니다

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    직입 기동은 전동기에 정격전압을 직접 인가하므로 기동 전류가 크고 기동 토크도 크게 발생합니다. Y-Δ 기동은 기동 시 전압을 낮춰 전류를 줄이지만 기동 토크도 감소하므로 큰 기동 토크가 필요한 부하에는 적합하지 않을 수 있습니다. 소프트스타터는 전압을 점진적으로 높여 기동 충격을 줄이며, 선택 시 부하의 기동 토크와 전원 용량을 함께 검토해야 합니다.