차단기의 트립곡선에서 B형, C형, D형은 어떤 차이가 있나요?

소형 배선용 차단기에는 B형, C형, D형처럼 트립 특성이 구분된 제품이 있습니다. 정격전류가 같더라도 순간적으로 큰 전류가 흐를 때 차단기가 동작하는 기준이 다르다고 들었습니다. 각 특성은 어떤 부하에 적합하며, 차단기를 선정할 때 어떤 점을 고려해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    B형, C형, D형은 주로 단락과 같은 큰 전류가 순간적으로 흐를 때 동작하는 자기식 트립 특성을 구분합니다. 일반적으로 B형은 정격전류의 약 3~5배, C형은 5~10배, D형은 10~20배 범위에서 순간 동작합니다. 조명이나 일반 저항성 부하는 B형, 일반적인 전동기와 유도성 부하는 C형, 기동전류가 큰 설비는 D형을 검토할 수 있습니다. 다만 부하 특성뿐 아니라 예상 단락전류와 차단용량, 전선 허용전류 및 보호협조를 함께 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 164베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    B, C, D형의 차이는 순간적으로 큰 전류가 흐를 때 차단기가 동작하는 기준이라고 보시면 됩니다. B형은 정격전류의 3~5배, C형은 5~10배, D형은 약 10~20배에서 순간 트립을 하게 됩니다. 차단기 선정 시에는 부하의 정상전류와 기동 전류 뿐만 아니라 배선 허용전류, 예상 단락전류, 차단용량 및 보호협조도 함께 검토해야 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    차단기의 비형은 주로 가정용 전등처럼 순간적인 돌입전류가 적은 부하에 씨형은 전동기나 인버터처럼 켜질때 순간적으로 큰 전류가 흐르는 일반 부하에 그리고 디형은 변압기나 대형모터처럼 매우 큰 기동전류가 발생하는 산업용 부하에 적합하도록 순간동작 전류의 배율이 다르게 설게되어 있습니다

    차단기를 선정할때에는 마치 운동선수가 종목에 따라 신발을 고르듯 특성들에 맞추어 제품을 선택해야합니다