전기설비에서 3상 전압은 균형인데 전류가 불균형하게 측정되는 이유는 무엇인가요?

3상 전동기가 연결된 배전반을 점검했을 때 각 상의 전압은 거의 동일하게 측정되는데 전류는 상마다 차이가 나는 경우가 있습니다. 전압이 균형을 이루고 있다면 전류도 비슷하게 흘러야 할 것 같은데, 실제로는 전류 불균형이 발생할 수 있다고 합니다. 이런 현상이 전동기 자체의 문제인지 부하나 전원 계통의 문제인지 어떻게 구분해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전압이 멀쩡한데도 불구하고 전류만 상마다 다르게 나오면은 당황스러울 수 있을 것 같습니다. 그런데 이건 보통 모터 내부의 권선 저항이 미세하게 틀어졌거나 기계적인 부하가 한쪽으로 쏠려서 생기는 일이 많습니다. 왜냐하면은 전압 공급은 균일해도 모터 코일이 살짝 손상되었거나 축이 틀어지면은 흐르는 전류가 당연히 달라지죠.

    그러니까 이게 모터 자체의 문제인지 확인하시려면 전원의 선을 다른 상으로 서로 바꿔서 물려 보세요. 만약에 불균형한 전류가 선을 따라가면 전원 쪽의 문제지만 모터 쪽에 그대로 남아 있으면은 모터 내부의 결함이나 부하의 문제입니다. 그러니까 현장에서는 각 상의 권선 저항이랑 절연 상태를 직접 측정해 보시는 게 가장 확실하겠습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    3상 전압이 균형이어도 전동기 권선의 이상, 단자 접촉불량, 내부 결선 문제 또는 부하의 불균형으로 전류 차이가 발생할 수 있습니다. 전류 불균형이 지속되면 특정 권선의 발열이 증가해 절연 열화로 이어질 수 있습니다. 먼저 동일한 운전조건에서 각 상의 전류와 전압을 반복 측정하고, 단자 체결상태와 접촉기 접점 상태를 확인하는 것이 좋습니다. 전류 불균형이 계속되면 전원을 차단한 후 권선 저항과 절연상태를 점검하고 필요하면 전동기 전문 점검을 진행해야 합니다.