로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기설비에서 전동기의 상간전압은 정상인데 상전류가 서로 다르게 측정되는 이유는 무엇인가요?

3상 전동기를 점검하면서 각 상의 전압을 측정했더니 큰 차이가 없는데도 운전전류는 R상, S상, T상에서 서로 다르게 측정되는 경우가 있습니다. 전압이 정상이라면 전류도 비슷하게 흘러야 할 것 같은데 실제로 차이가 발생하는 이유가 궁금합니다. 이런 현상이 발생했을 때 전원 측 문제인지 전동기 권선이나 단자 접촉 문제인지 어떤 순서로 확인해야 할까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    3상 전동기의 상전류가 불균형하다면 전원전압의 미세한 불평형, 단자 접촉불량, 권선 상태 이상 또는 부하 조건 등을 확인해야 합니다. 전압 차이가 작더라도 전동기의 전류 불평형은 상대적으로 크게 나타날 수 있으며, 접촉저항이 증가한 단자나 권선 이상도 원인이 될 수 있습니다. 먼저 운전 중 각 상의 선간전압과 전류를 동일한 조건에서 측정하고 단자 체결상태와 전원 측 전압 불평형을 확인하는 것이 좋습니다. 전류 불평형이 지속되면 전동기 발열이 증가할 수 있으므로 원인을 확인하기 전까지 무조건 정상으로 판단해서는 안 됩니다.

    채택 보상으로 320베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    3상 전동기의 상간전압이 정상이라고 하더라도 상전류가 서로 다르게 측정이 될 수 있습니다. 전압이 균형을 이루더라도 권선 상태나 단자 접촉, 부하 조건에 따라서 전류 불평형이 발생할 수 있기 때문 입니다. 주요 원인으로는 단자 접촉 불량, 권선의 부분적인 손상, 전원 불평형, 부하의 이상 등이 있습니다. 이를 확인하기 위해서는 먼저 각 상의 전류와 전압을 같은 운전조건에서 측정하고, 단자 체결 상태와 접촉부 발열 여부를 확인해야 합니다. 이상이 없다면 전동기 권선의 저항과 절연 상태를 추가로 점검 하는 것이 좋습니다.