아하아멘

아하아멘

채택률 높음

전기설비에서 전동기의 과부하계전기를 교체할 때 기존 설정값을 그대로 사용하면 안 되는 이유는 무엇인가요?

전동기 보호를 위해 설치된 과부하계전기가 고장 나면 동일한 종류의 새 제품으로 교체하는 경우가 있습니다. 이때 기존 계전기에 설정되어 있던 전류값을 그대로 적용하면 될 것 같지만, 제품에 따라 설정 방법이나 적용 기준이 다를 수 있다고 합니다. 계전기를 교체할 때 설정값을 다시 확인해야 하는 이유와 현장에서 반드시 확인해야 할 항목이 궁금합니다.

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    과부하계전기의 설정값은 전동기의 정격전류뿐 아니라 계전기의 종류와 적용 방식, 설치 위치 및 제조사 지침에 따라 결정해야 합니다. 외형이나 정격 범위가 비슷한 제품이라도 설정 다이얼의 의미와 동작 특성, 결선 방식이 다를 수 있으므로 기존 숫자만 그대로 옮기는 것은 적절하지 않을 수 있습니다. 교체할 때는 전동기 명판의 정격전류와 실제 결선 방식, 계전기 모델 및 제조사 설정 기준을 확인해야 합니다. 교체 후에는 안전한 시험 절차에 따라 보호회로가 정상적으로 동작하는지도 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 306베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기의 과부하계전기는 전동기에 과도한 전류가 흐를 때 모터를 보호하는 장치 입니다. 기존 제품과 새 제품은 설정 범위나 동작 특성이 다를 수 있어 기존 설정값을 그대로 적용하면 보호 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 교체할 때는 먼저 전도기의 정격전류와 명판 정보를 확인하고, 새 계전기의 설정 범위와 제조사 기준에 맞게 설정해야 합니다. 또한 전동기의 기동방식, 실제 운전전류, 결선 방식도 함께 확인 하는 것이 좋습니다. 설정값이 너무 높으면 전동기가 과열되어 소손될 수 있고, 너무 낮으면 정상 운전 중에도 계전기가 불필요하게 동작할 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    모양이나 종류가 같아도 새 부속은 옛날 것과 조절하는 눈금이나 방식이 다를 수 있단다 그러니 꼭 전동기 명판에 적힌 진짜 정격전류를 다시 확인해서 맞춰야 고장 없이 안전하게 쓸 수 있어요

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    과부하 계전기를 바꾸실때는 기존의 설정값을 그대로 쓰면 안되는 이유는, 브랜드나 모델마다 내부의 트립특성이랑 눈금의 기준이 다르기 때문입니다. 예전의 값만 믿었다가는 전동기가 위험할때 제때 안떨어질수가 있죠. 그리고 반대로 멀쩡한데도 불구하고 계속 차단될수도 있습니다.

    그래서 현장에서는 반드시 전동기의 명판의 정격전률르 다시 확인해야되고, 클램프 미터로 실제로 운전전류를 측정해서 새 계전기에 맞게 세팅해주는게 필요합니다. 그리고 필요하다고 하면 기동시간에 맞는 트립 클래스까지 점검하시는게 안전하겠습니다.