오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전기설비에서 비상발전기의 무부하 시험은 정상인데 부하를 연결하면 전압이 떨어지는 이유는 무엇인가요?

비상발전기를 정기적으로 점검하면서 무부하 상태에서는 출력전압과 주파수가 정상적으로 유지되는 것을 확인했습니다. 그런데 실제 부하를 연결하면 전압이 순간적으로 크게 떨어지거나 회복이 늦어지는 경우가 있습니다. 발전기 자체는 정상적으로 운전되는 것처럼 보이는데 부하가 연결될 때만 전압이 불안정해지는 이유가 궁금합니다. 발전기 용량과 여자장치, 부하의 기동전류 중 어떤 부분을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    발전기는 무부하 상태에서는 전류 공급량이 적어 전압이 정상적으로 유지되더라도 부하가 연결되면 전압 변동이 나타날 수 있습니다. 특히 모터처럼 기동전류가 큰 부하를 투입하면 순간적인 전압강하가 발생할 수 있으며, 발전기의 용량이나 과도응답 특성이 충분하지 않으면 전압 회복이 늦어질 수 있습니다. 또한 자동전압조정기(AVR), 여자장치, 발전기 권선 및 접속부 상태도 영향을 줄 수 있습니다. 현장에서는 부하 투입 전후의 전압과 주파수, 부하전류, 발전기 용량 및 AVR 동작 상태를 함께 확인하는 것이 좋습니다. 실제 부하시험은 정해진 절차와 안전조건에 따라 실시하고, 중요 부하의 기동 특성까지 고려해 발전기 성능을 판단해야 합니다.

    채택 보상으로 310베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    비상발전기가 무부하에서는 정상인데 부하를 연결하면 전압이 떨어지는 이유는 발전기 용량 부족, 여자장치 이상, 부하의 큰 기동전류 등이 원인일 수 있습니다. 특히 펌프나 송풍기처럼 기동전류가 큰 모터가 연결되면 순간적으로 전압이 떨어질 수 있습니다. 현장에서는 부하 투입 전후의 전압과 주파수를 비교하고, 발전기 정격용량과 부하의 기동 전류를 확인해야 합니다.