안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.
배전반에서 smps를 정기적으로 검사하는 이유는 PLC와 센서에 안정적인 제어전원을 공급하고 있는지 확인하기 위해서입니다.
SMPS는 보통 AC 전원을 DC 24V 등으로 변환해 제어기기에 공급하는데, 내부 콘덴서나 전력소자가 노후되면 겉으로는 정상처럼 보여도 출력전압이 낮아지거나 흔들리는 현상이 발생할 수 있습니다. 이런 상태가 되면 PLC가 간헐적으로 리셋되거나 센서 신호가 불안정해지고, 릴레이가 제대로 동작하지 않는 등의 오동작이 생길 수 있습니다.
또 부하가 커졌을 때만 전압이 떨어지는 경우도 있어서 무부하 상태에서 정상이라고 안심하기 어렵습니다. 그래서 현장에서는 출력전압, 전압 변동, 발열, 냉각 상태, 단자 체결 상태 등을 함께 확인합니다.
SMPS가 노후되면 대표적으로 24V 전압 저하, 간헐적인 PLC 재부팅, 센서 오작동, 릴레이 채터링, 과열이나 이상 소음 등이 나타날 수 있습니다.
정리하면 SMPS는 제어회로의 전원 중심부이기 때문에, 출력전압이 불안정해지면 여러 장치가 동시에 오동작할 수 있어 정기점검이 중요하다고 보면 됩니다.