전력계통에서 전압강하와 순간전압저하는 어떻게 구분하나요?

대형 전동기가 기동하거나 전력계통에 이상이 발생하면 전압이 일시적으로 낮아질 수 있습니다. 이때 장시간 배선에서 발생하는 전압강하와 짧은 시간 동안 전압이 떨어지는 순간전압저하는 어떤 차이가 있는지 궁금합니다. 두 현상이 제어장치와 전동기 운전에 미치는 영향 및 점검 방법을 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전압강하는 전류가 흐를 때 전선과 변압기 등의 임피던스 때문에 전압이 낮아지는 현상으로, 배선 길이와 부하전류가 증가할수록 커질 수 있습니다. 순간전압저하는 낙뢰나 계통 고장, 대형 부하 기동 등으로 일정 시간 전압이 급격히 낮아지는 현상입니다. 순간전압저하가 발생하면 PLC 전원이나 접촉기 코일이 순간적으로 떨어져 설비가 정지할 수 있습니다. 현장에서는 분전반의 전압을 측정하고 전력품질 분석기나 전력감시 기록을 통해 발생 시점과 지속시간을 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 156베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전압강하는 선로 임피던스로 인해 상시 전압이 낮아지는 현상인 반면, 순간전압저하는 사고나 대형 부하 기동으로 수 밀리초 동안 급격히 전압이 떨어지는 전력 품질 사고입니다 전압강하는 모터 과열을 유발하고 순간저하는 제어장치 오동작을 일으키며 각각 말단 전압 측정과 전력품질 분석기를 통해 점검할 수 있습니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전력계통의 전압강하는 부하전류가 프르면서 전선이나 변압기 등의 임피던스 때문에 전압이 낮아지는 현상이고, 순간전압저하는 계통 사고나 대형 부하 기동 등으로 짧은 시간 동안 전압이 급격히 떨어지는 현상 입니다. 점검 시에는 부하 운전 중 전원 측과 부하 측 전압을 비교하고, 케이블 굵기, 길기, 접속 상태 및 부하전류를 확인해야 합니다.