안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
새 모터로 교체했다고 하더라도 내부에 전동기 외에 기ㅖ적인 결함상태나 부하의 설비 정상작동여부를 확인하기 위해서는 반드시 전류를 재측정해야 합니다. 모터축과 부하축의 심출이 어긋났거나 벨트의 장력이 너무 과도하면 새 모터라 하더라도 기계적 마찰저항이 커져서 정격전류를 초과하는 과전류가 발생하게 되죠.
그리고 기존의 전력 계통의 상 불균형이나 접촉의 불량이나 전압강하등으로 전기적으로 이상 유무를 검증하는 과정이기도 합니다. 교체 후에 무부하 및 부하 운전전류를 측정하셔서 명판의 정격전류랑 비교해야됩니다. 그러면 설치할때 불량이나 기계적인 구속을 사전에 발견하고 전동기의 과열 과 재공장을 방지할수가 있는거죠.