인버터에서 직류 링크(DC Link) 전압을 감시하는 이유는 무엇인가요?

인버터의 모니터 화면을 보면 출력 주파수와 전류뿐 아니라 DC Link 전압도 확인할 수 있었습니다. 직류 링크는 인버터 내부 회로인데 왜 운전 중에도 계속 감시하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 DC Link 전압이 비정상적으로 변하면 어떤 이상을 의심하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    인버터의 DC 링크 전압을 감시하는 이유는 인버터 내부 부품을 보호하는 제어를 안정적으로 유지하기 위해서죠. DC 링크는 입력을 거쳐서 나온 직류 전기를 모아둔 핵심 공간입니다. 그래서 전압이 너무 뛰거나 떨어지면은 스위칭 소자가 단번에 터질 수가 있죠. 그리고 감속을 할 때 모터에서 에너지가 역으로 쏠려서 들어오기도 합니다. 그러니 고장을 사전에 막으려면 DC 링크 전압을 항상 꼼꼼하게 들여다봐야 되는 겁니다.

    실제로 현장에서 DC 링크 전압이 흔들리면 입력 전원 상태나 제동회로 고장을 의심해야 됩니다. 전압이 계속 낮게 찍히면 입력 결상이나 내부 컨덴서의 수명이 다 있을 가능성이 높기 때문이죠. 게다가 감속 순간에 전압이 급상승한다면 제동 저항이나 제동 유닛이 터졌을 가능성도 있습니다. 그리고 순간 정전이나 입력 잔압강화도 큰 원인으로 작용합니다. 그러니 결론적으로 경보가 떴을 때는 DC 링크의 전압 기록부터 빠르게 살펴보시는 것이 좋은 방법이 되겠습니다.

    채택 보상으로 528베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    인버터 소자 보호와 안정적인 전력 공급을 위해서입니다. DC Link 전압이 비정상적으로 변하면 입력 전원의 전압 강하, 인버터 내부 평활 콘덴서의 열화, 모터 제동 시 발생하는 회생 에너지 과다로 인한 과전압 등의 이상을 의심할 수 있습니다.

    감사합니다.