인버터에서 DC 링크 전압은 어떤 역할을 하나요?

인버터 알람을 보다 보면 DC 링크 과전압이나 저전압이라는 표시가 나오는 경우가 있습니다. AC 전원을 사용하는 장치인데 왜 내부에는 DC 전압이 있는지 궁금합니다. 또 DC 링크 전압이 너무 높거나 낮아지면 인버터에는 어떤 문제가 발생하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    인버터는 먼저 교류를 직류로 변환한 뒤 다시 원하는 주파수의 교류를 만들어 모터를 제어합니다. 이때 내부에서 사용하는 직류 전압을 DC링크 전압이라고 합니다. DC링크 전압이 너무 높아지면 과전압 보호가 동작하고 너무 낮아지면 정상적인 출력이 어려워 저전압 알람이 발생할 수 있씁니다. 그래서 인버터는 내부 DC전압을 계속 감시하면서 안정적으로 모터를 제어합니다.

    채택 보상으로 174베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    인버터의 DC 링크는 입력된 AC를 직류로 바꿔서 일시 저장하게 해줍니다. 그렇게 IGBT가 원하는 주파수와 전압에 교류를 재생성할 수 있게 만들어 주는 중간 버퍼 역할을 하는 거죠. 대용량 평활 콘덴서를 이용해서 전압을 안정적으로 유지를 해야 정밀한 모터 제어가 가능해집니다.

    그리고 DC 링크가 과전압이 되면 IGBT 소자나 콘덴서가 파손될 수 있고, 저전압이 되면 모터 토크가 부족해지거나 제어가 불가능해져서 인버터가 정지하게 되는 것이라고 이해해 주시면 되겠습니다.