분전반에서 차단기가 투입된 상태인데도 부하 측 전압이 측정되지 않는 이유는 무엇인가요?

분전반의 차단기는 투입 상태로 표시되어 있는데 부하 측 설비가 작동하지 않고 전압을 측정해도 정상적인 전압이 확인되지 않는 경우가 있습니다. 차단기가 투입되어 있다는 사실만으로 전원이 정상 공급된다고 볼 수 없는 이유는 무엇인가요? 이러한 상황에서 전원 측부터 부하 측까지 어떤 순서로 점검해야 하는지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기가 투입되어 있어도 내부 접점 손상이나 단자 접속 불량, 상위 전원 공급 이상 등으로 부하 측에 전압이 전달되지 않을 수 있습니다. 먼저 상위 전원과 차단기 입력 측의 전압을 확인하고, 이후 차단기 출력 측과 부하 측 전압을 비교해 이상이 발생한 구간을 좁혀야 합니다. 3상 설비라면 상간전압을 각각 측정해 결상이나 특정 상의 전압 이상 여부도 확인해야 합니다. 전압 측정은 적절한 정격의 계측기를 사용하고 감전 및 아크 위험을 고려해 자격을 갖춘 담당자가 안전 절차에 따라 수행해야 합니다.

    채택 보상으로 254베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    차단기가 투입된 상태라도 내부 접점의 손상이나 단자 접촉 불량 등으로 전원이 정상적으로 공급되지 않을 수도 있습니다. 또한 상위 차단기의 트립이나 퓨즈의 단선, 전원 측 결상, 중성선 단선 등도 원인이 될 수 있습니다. 현장에서는 먼저 차단기 전원 측 전압을 확인하고, 이후 부하 측 단자와 하위 배선 순서로 측정해 전압이 사라지는 지점을 찾아야 합니다. 3상 회로라면 상간 전압과 상별 전압을 비교해 결상이나 전압 불균형 여부도 확인하는 것이 좋습니다.