로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

진공차단기의 진공도가 저하되면 어떤 문제가 발생하나요?

수배전반에 사용되는 진공차단기는 진공 상태에서 접점을 분리해 전류를 차단하는 방식으로 동작합니다. 그런데 장기간 사용하면서 차단기 내부의 진공도가 저하되면 정상적인 차단 성능을 유지하기 어려울 수 있습니다. 진공도 저하의 원인은 무엇이며, 점검 과정에서는 어떤 사항을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    진공차단기의 진공도는 내부 절연 성능과 아크 소호 능력에 영향을 줍니다. 접점이나 진공 인터럽터의 손상으로 진공도가 저하되면 차단 과정에서 절연 파괴가 발생할 위험이 커집니다. 점검할 때는 제조사에서 정한 방법으로 진공도 시험을 실시하고, 접점 마모 상태와 개폐 동작 횟수, 기계적 동작 상태를 함께 확인해야 합니다. 이상이 확인되면 임의로 분해하지 말고 제조사 기준에 따라 보수하거나 교체해야 합니다.

    채택 보상으로 162베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    진공 차단기에 진공도가 떨어지면은 전류를 끊을 때 아크가 꺼지지 않게 되죠. 사실 진공은 아크를 순식간에 지워주는 핵심 절연막입니다. 그래서 진공도가 낮아지면 불꽃이 유지되어서 차단기가 폭발할 수가 있는 거죠. 하지만 오래 쓰다 보면 밀봉 부위에 틈이 생깁니다. 그래서 진공도가 떨어지곤 하죠.

    그러니 점검을 하실 때는 전용 진공도 측정기를 사용해서 내부 압력을 재보세요. 왜냐하면은 눈으로는 내부 상태를 확인할 수가 없습니다. 그래서 수치가 기준 이하로 떨어졌다면 바로 인터럽터를 바꿔 주는 게 안전하겠습니다.