아하아멘

아하아멘

채택률 높음

배전반에서 특정 회로의 전압이 간헐적으로 떨어지는 이유는 무엇인가요?

배전반에서 전원을 공급받는 일부 설비가 간헐적으로 정지하거나 오작동하면서 측정 전압도 순간적으로 낮아지는 경우가 있습니다. 이러한 전압 강하의 원인은 무엇이며, 문제 구간을 찾기 위해 어떤 점검이 필요한가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    간헐적인 전압 강하는 단자 접촉 불량, 케이블 손상, 부하의 순간적인 기동전류 또는 전원 계통의 문제로 발생할 수 있습니다. 먼저 문제가 발생하는 시점의 전압을 기록하고, 다른 회로에서도 같은 현상이 나타나는지 확인해야 합니다. 특정 회로에서만 발생한다면 차단기와 단자, 배선의 접속 상태를 점검하고 부하전류도 측정해야 합니다. 전압 강하가 반복되면 제어기기 오동작이나 접점 손상으로 이어질 수 있으므로 원인을 확인해 정비해야 합니다.

    채택 보상으로 210베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    배저반에서 특정 회로의 전압이 간헐적으로 떨어진다면 단자 체결 불량, 접점 열화, 배선의 접촉 저항 증가, 순간적인 과부하 등을 의심할 수 있습니다. 대용량 모터가 기동할 때 순간적으로 전압이 낮아지거나, 전원 공급 자체가 불안정한 경우에도 발생할 수 있습니다. 원인을 찾으려면 우선 배전반과 부하 측의 전압을 함께 측정하고, 전류 변화와 차단기, 단자대의 접속 상태도 확인해 보셔야 합니다. 순간적인 이상은 일반 테스터로 놓칠 수 있으므로 전력품질 분석기나 최소, 최대값 기록 기능을 활용하면 도움이 될 수 있습니다.