전기설비에서 전압강하가 허용 범위 안에 있어도 전자제어기기가 오동작할 수 있는 이유는 무엇인가요?

배전반과 부하 측의 전압을 측정했을 때 전압강하가 크지 않고 정상 범위에 있는 것으로 확인되는데도 PLC나 통신장비가 간헐적으로 재부팅되거나 통신 오류를 일으키는 경우가 있습니다. 전압이 정상 범위라면 제어기기도 안정적으로 동작해야 할 것 같은데, 일반적인 전압 측정으로 확인하기 어려운 원인이 있을 수 있는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    일반적인 테스터로 측정한 전압은 측정 순간의 값이나 평균적인 상태를 보여주기 때문에 짧은 순간에 발생하는 전압 강하와 과도현상을 놓칠 수 있습니다. 또한 전원장치의 출력 리플, 순간적인 부하 변동, 접지 기준전위 차이 및 전자기적 간섭도 제어기기의 오동작 원인이 될 수 있습니다. 현장에서는 오동작 발생 시점의 전원 품질을 기록할 수 있는 계측기로 순간 전압 변화를 확인하고, 전원장치의 출력과 단자 체결 상태, 접지 및 통신 배선 상태를 함께 점검하는 것이 좋습니다. 원인을 확인하기 전에 보호접지나 안전회로를 임의로 분리해서는 안 됩니다.

    채택 보상으로 276베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전압강하가 허용 범위 안네 있어도 순간적인 전압 저하나 서지, 전기적 노이즈가 발생하게 되면 PLC나 통신장비가 오동작할 수 있습니다. 일반적인 테스터기로 측정하면 이런 짧은 순간의 이상을 놓칠 수 있습니다. 또한 전원공급장치의 노후화, 접지 불량, 접접의 순간적인 불안정, 인버터에서 발생하는 노이즈도 원인이 될 수 있습니다. 특히 전원 전압은 정상이어도 접지 전위 차이나 통신선에 유입된 노이즈 때문에 통신 오류가 발생할 수도 있습니다.