MCC 판넬에서 전자식 과전류계전기의 설정전류를 실제 운전전류보다 높게 설정하면 어떤 문제가 발생하나요?

MCC 판넬에서 모터를 보호하기 위해 전자식 과전류계전기인 EOCR을 사용하는 경우가 있습니다. 운전 중 전류가 설정값에 가까워지거나 기동할 때 트립이 발생하면 설정전류를 조금 높이는 방법을 생각할 수 있는데, 실제 운전전류보다 지나치게 높게 설정하면 모터 보호 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있다고 합니다. EOCR 설정전류는 모터 명판의 정격전류와 어떤 관계가 있으며, 현장에서 설정값을 조정할 때 무엇을 주의해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    EOCR의 설정전류는 일반적으로 모터 명판의 정격전류와 전류 검출 방식, 제조사 지침을 기준으로 선정해야 합니다. 설정값을 지나치게 높이면 모터에 과부하가 발생해도 계전기가 적절한 시점에 동작하지 않아 권선 과열이나 절연 열화로 이어질 수 있습니다. 반대로 설정값이 너무 낮으면 정상적인 기동전류나 일시적인 부하 변화에도 불필요한 트립이 발생할 수 있습니다. 따라서 먼저 모터의 정격전류와 실제 운전전류, 기동시간, 트립 이력을 확인하고 계전기의 전류 설정과 동작 특성을 검토해야 합니다. 반복 트립이 발생하더라도 설정값부터 높이지 말고 기계적 과부하와 결상, 전류 불평형 등의 원인을 먼저 확인하는 것이 중요합니다.