직류 전원장치의 출력 전압이 정상인데 제어기기가 반복적으로 재부팅되는 이유는 무엇인가요?

PLC나 통신장비에 공급되는 직류 전원장치의 출력 전압을 측정했을 때 정상 범위로 나타나더라도 기기가 반복적으로 재부팅될 수 있습니다. 무부하 상태에서는 전압이 정상이지만 기동 순간이나 부하가 변할 때 전압이 순간적으로 떨어지는 경우도 있습니다. 이러한 현상의 원인은 무엇이며, 점검 시 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전압계에는 정상으로 나타나더라도 기기가 켜지거나 부하가 변할 때 순간적으로 전압이 뚝 떨어지는 전압강하나 전원장치자체의 용량부족이 주요원인입니다

    이를 점검하려면 오실로스코프나 멀티미터의 최소값측정기능을 활용하여 기기가 작동하는 순간 전압이 급격히 떨어지는지 확인해야합니다

    그리고 전원공급선이 너무 가늘거나 길지 않은지 그리고 배선단자가 헐거워져 순간적인 전력 공급을 방해하지않는지 점검해야합니다

    채택 보상으로 384베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    테스터기로는 멀쩡해보일수 있습니다. 그런데 기기가 켜질때마다 전압이 떨어지는것은 순간 전압강하가 원인입니다. 사실 부하가 걸릴때는 전기를 많이 쓰면 SMPS가 순산적으로 못버티게 됩니다. 그래서 제어기기가 전압이 부족해서 계속 재부팅이 되는겁니다.

    그리고 배선이 너무 길거나 가늘어도 선로 저항이 늘어나게 되죠. 그래서 전압이 깎이는 경우도 많습니다. 왜냐하면 실제로 기기의 단자에 필요한 전기가 모자라게 들어갈수있기 때문입니다. 그리고 이런 현상이 반복되면 통신을 쓰는 장비들의 신호도 불안정해져서 연결이 끊기거나 플리커 현상이라하는 깜빡이는 현상도 자주 나올수가있는 거구요. 그러니 결론은 배선의 상태랑 전원장치의 용량을 잘 점검해야되는게 중요하다는게 결론입니다.