로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

삼상 유도전동기를 정지시켰는데도 전력량계에 미세한 전력 소비가 계속 표시되는 이유는 무엇인가요?

MCC에서 전동기를 정지시킨 뒤 전력량계나 전력분석기를 확인했는데, 모터는 완전히 멈춰 있고 운전 접촉기도 떨어진 상태인데 미세한 전력 소비가 계속 표시되는 경우가 있는지 궁금합니다. 전동기가 정지했다면 전력 소비도 없어져야 할 것 같은데, 인버터나 제어전원, 보조장치가 연결되어 있으면 전력이 계속 사용될 수 있는지 알고 싶습니다. 실제로 전력이 소비되는 상황과 계측기의 표시 오차를 어떻게 구분해야 하는지도 궁금합니다. 현장에서는 어떤 회로와 측정값을 확인해야 원인을 정확하게 찾을 수 있을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기가 정지해도 해당 설비의 전력 소비가 반드시 0이 되는 것은 아닙니다. 인버터가 운전 대기 상태로 유지되거나 제어용 전원장치, 냉각팬, 히터 및 보조장치가 계속 작동하면 소량의 전력이 소비될 수 있습니다. 또한 전력량계의 측정 분해능이나 표시 갱신 방식 때문에 실제 소비전력과 표시값 사이에 차이가 나타날 수도 있습니다. 먼저 전동기 정지 후 인버터와 보조장치의 전원이 유지되는지 확인하고, 전력량계가 전동기만 측정하는지 여러 설비를 함께 측정하는지도 살펴봐야 합니다. 필요하면 적절한 전력분석기로 유효전력과 전류를 확인해 실제 소비 여부를 비교할 수 있습니다. 단순히 전류가 조금 표시된다는 이유만으로 전력이 소비된다고 단정하기보다는 측정 대상과 계측기 특성을 함께 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 256베리 받았어요.

    채택된 답변