아하아멘

아하아멘

채택률 높음

전동기를 정지시켰는데도 과부하계전기의 트립 표시가 유지되는 이유는 무엇인가요?

전동기가 과부하로 정지한 뒤 부하를 제거하고 전동기 전원을 차단했는데도 과부하계전기의 트립 표시가 계속 유지되는 경우가 있습니다. 전동기는 더 이상 운전하지 않으므로 전류가 흐르지 않는데도 고장 표시가 사라지지 않습니다. 계전기 자체의 고장인지, 수동 복귀나 냉각 대기시간이 필요한 상태인지 궁금합니다. 현장에서 어떤 부분을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    과부하계전기는 과전류가 사라졌다고 해서 트립 상태가 항상 자동으로 해제되는 것은 아닙니다. 먼저 계전기의 종류와 복귀 방식이 수동 복귀인지 자동 복귀인지 확인해야 합니다. 열동형 계전기는 내부 열소자가 충분히 냉각될 때까지 복귀가 제한될 수 있으며, 전자식 과부하계전기는 설정된 복귀 방식이나 재기동 방지 기능에 따라 트립 상태가 유지될 수 있습니다. 다음으로 트립 원인과 표시 코드를 확인해 실제 과부하인지, 결상이나 불평형 등 다른 보호 기능이 동작했는지 살펴봅니다. 복귀 버튼을 눌러도 해제되지 않는다면 제어전원 상태와 계전기 이상 여부를 확인해야 합니다. 다만 트립 표시를 강제로 해제하고 바로 재기동하기보다는 실제 과부하 원인을 먼저 확인해야 합니다. 펌프나 송풍기의 기계적 걸림, 베어링 손상, 부하 증가 등 원인이 남아 있다면 재기동 후 같은 문제가 반복될 수 있습니다.

    채택 보상으로 240베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    안전과 확인을 위해 직접 리셋 버튼을 누를 때까지 멈춤 상태를 기억하도록 설정되어 있거나 내부 열이 완전히 식지 않았기 때문입니다 전원을 끄고 열이 식은 뒤 계전기의 [RESET] 버튼을 눌러주면 정상으로 돌아옵니다