전기설비에서 열화상카메라로 측정한 단자 온도가 같은 부하의 다른 단자보다 높다면 무엇을 의심해야 하나요?

배전반의 정기점검에서 열화상카메라를 사용해 차단기와 단자대의 온도를 확인하다 보면 같은 종류의 단자 중 특정 부분만 온도가 높게 나타나는 경우가 있습니다. 부하전류가 비슷한데도 온도 차이가 발생한다면 단순한 측정 오차인지, 접속부의 이상인지 판단하기 어렵습니다. 이러한 온도 차이가 발생하는 원인과 현장에서 추가로 확인해야 할 항목이 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    같은 조건에서 운전하는 단자 중 특정 부분의 온도가 높다면 접속부의 체결 불량이나 접촉저항 증가, 접점 열화 또는 전류 불균형 등을 의심할 수 있습니다. 접촉저항이 증가하면 같은 전류가 흐르더라도 해당 지점에서 발생하는 열이 커질 수 있습니다. 다만 열화상 측정값은 부하전류와 주변 온도, 표면의 방사율 및 촬영 각도에 따라서도 달라지므로 온도 차이만으로 고장을 확정해서는 안 됩니다. 현장에서는 부하 조건을 고려해 온도 분포를 비교하고, 이상이 의심되면 정전 후 제조사 절차에 따라 단자 체결 상태와 접촉부를 점검하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 322베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전기가 통할 때 나사나 전선이 헐거우면 저항이 커져서 그 부분만 뜨거워진단다 그러니 실제로 뜨거운지 다시 확인하고 전기가 안 통할 때 볼트를 단단히 조여주어야 해