배전반에서 특정 차단기의 단자만 과열되는 이유는 무엇인가요?

배전반 전체의 온도는 정상인데 특정 차단기의 한쪽 단자에서만 열이 많이 발생하는 경우가 있습니다. 부하전류가 정격 이내인데도 국부적인 과열이 생긴다면 단자 체결 상태나 접촉저항, 도체 손상 등을 의심할 수 있는데, 어떤 방법으로 원인을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    특정 단자만 과열된다면 접속부의 체결 불량이나 접촉면 산화로 접촉저항이 증가했을 가능성이 있습니다. 열화상 카메라로 다른 상과 온도를 비교하고, 부하전류가 상별로 균형을 이루는지도 확인해야 합니다. 정전 후에는 제조사 기준에 따라 단자 체결 상태와 도체 손상을 점검합니다. 과열된 상태에서 임의로 단자를 조이거나 활선 작업을 하면 위험하므로 반드시 안전 절차에 따라 조치해야 합니다.

    채택 보상으로 200베리 받았어요.

    채택된 답변