전기설비에서 열화상 카메라로 측정한 온도만으로 접속부의 이상 여부를 판단하기 어려운 이유는 무엇인가요?

배전반이나 MCC를 점검할 때 열화상 카메라를 이용해 차단기와 단자대, 케이블 접속부의 온도를 확인하는 경우가 있습니다. 특정 접속부의 온도가 주변보다 높으면 접촉불량을 의심할 수 있지만, 부하전류나 주변 환경에 따라서도 온도가 달라질 수 있다고 합니다. 열화상 측정 결과를 해석할 때 어떤 조건을 함께 고려해야 하며, 실제 접속불량 여부는 어떻게 판단하는 것이 좋은가요?

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    열화상 카메라는 설비 표면의 온도 분포를 확인해 이상 발열 가능성을 찾는 데 유용하지만, 측정된 온도만으로 접속부의 고장 여부를 확정하기는 어렵습니다. 부하전류가 큰 설비는 정상 상태에서도 온도가 높을 수 있으며, 주변 온도와 환기 상태, 측정 거리, 표면의 방사율 등에 따라서도 측정값이 달라질 수 있습니다. 따라서 동일한 부하 조건에서 같은 종류의 상별 접속부 온도를 비교하고, 과거 점검 기록과 온도 변화 추이를 함께 확인하는 것이 좋습니다. 이상 발열이 의심되면 부하전류와 접속 상태를 추가로 점검해야 하며, 단자 체결이나 내부 정비가 필요한 경우에는 전원을 차단하고 무전압을 확인한 뒤 안전 절차에 따라 작업해야 합니다.

    채택 보상으로 286베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    열화상 카메라로 온도가 높게 나왔다고해서, 무조건 불량이라고 말하기는 어렵습니다. 왜냐하면 온도는 전기가 얼마나 흐르느냐는 부하전류나 주변에 환경에 따라서 달라지죠. 거기다가 평소보다 전기를 적게 쓰고 있을 때는 접촉이 헐거워도 온도가 별로 안 올라갈 수 있어요. 그래서 그냥 단순한 온도 숫자 하나만 보면 진짜 고장인지 아닌지 헷갈릴수 있는거죠.

    그래서 진짜 접속불량인지 아닌지 보려면은 주변의 다른 단자나 다른 상의 온도랑 비교해보는게 필요하겠습니다. 같은 전기가 흐르는데 유독 한쪽만 온도가높다면 그때가 진짜 접촉불량일겁니다. 따라서 측정하실때 부하의 전류가 얼마나 걸려있는지도 같이 확인하시고, 상대적인 온도차이를 따져보시면 정확하게 판단하실수가 있으실 겁니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전기가 얼마나 흐르는지(부하)나 주변 날씨에 따라 원래 온도가 달라질 수 있어 온도만으로는 알기 어렵습니다 따라서 3개의 전선 온도를 서로 비교하고 실제로 전기가 얼마나 흐르는지 전류를 함께 확인해야 진짜 고장인지 정확히 알 수 있습니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전기설비의 열화상 측정은 접속부의 이상 발열을 확인하는데 유용하지만, 측정된 온도만으로 접촉불량 여부를 확인하기그 어렵습니다. 부하전류와 주변온도, 설비 구조 등에 따라서 정상적인 접속부에서도 온도차이가 발생할 수 있기 때문 입니다. 같은 배전반 안에서도 부하전류가 많이 흐르는 차단기가 케이블은 상대적으로 온도가 높게 나타날 수 있습니다. 따라서 절대온도만 확인하기 보다는 동일한 조건에서 운전하는 다른 상의 접속부와 온도차이를 비교하는 것이 중요합니다.