누전차단기가 설치된 회로에서 부하를 바꾸지 않았는데도 누설전류가 증가하는 이유는 무엇인가요?

분전반에서 누전차단기가 설치된 회로를 점검할 때 연결된 부하는 이전과 동일한데 누설전류가 점차 증가하거나 특정 시간대에만 높아지는 경우가 있을 수 있는지 궁금합니다. 부하가 바뀌지 않았다면 누설전류도 비슷해야 할 것 같은데, 절연물의 습기나 온도 변화, 전자식 장비의 필터 회로 때문에 누설전류가 달라질 수 있는지 알고 싶습니다. 여러 장비가 같은 회로에 연결되어 있다면 각 장비에서 발생하는 미세한 누설전류가 합쳐져 차단기 동작에 영향을 줄 수도 있나요? 현장에서 절연 문제와 정상적인 누설전류를 구분하려면 어떤 측정 방법을 사용해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    연결된 부하가 동일하더라도 누설전류는 온도와 습도, 절연 상태 및 장비의 동작 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 인버터나 전자식 전원장치에는 필터 회로가 포함될 수 있으며, 이 과정에서 발생하는 정상적인 누설전류가 여러 장비에서 합쳐지면 누전차단기의 동작에 영향을 줄 수 있습니다. 반면 케이블이나 전동기 절연이 저하되면 실제 누설전류가 증가할 수 있으므로 정상적인 특성과 고장 상태를 구분해야 합니다. 먼저 적절한 누설전류 측정기를 사용해 회로 전체의 누설전류를 확인하고, 필요하면 설비별로 나누어 측정해 어느 장비에서 증가하는지 확인합니다. 절연저항을 측정할 때는 전원을 차단하고 전자장비를 적절히 분리해야 하며, 제조사가 허용하지 않는 상태에서 메거를 연결하면 장비가 손상될 수 있습니다. 누전차단기의 정격감도전류를 임의로 높여 문제를 해결하기보다는 누설전류의 발생 원인을 확인하고 설비와 보호장치의 적합성을 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 246베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    습기나 온도 변화, 전자 장비의 필터 때문에 부하가 같아도 누설전류가 늘어날 수 있고 여러 장비의 미세한 전류가 합쳐지면 차단기가 떨어질 수 있습니다 진짜 고장인지는 누설전류계로 흐름을 보거나 전원을 끄고 절연저항계로 측정해 구분할 수 있습니다