보호계전기의 동작시험 결과가 정상인데 실제 고장 상황에서 차단기가 동작하지 않을 수 있는 이유는 무엇인가요?

수배전반에서 보호계전기의 시험 버튼이나 시험 장비를 이용해 동작시험을 실시했을 때는 정상적으로 작동했지만, 실제 고장 상황에서는 차단기가 개방되지 않는 문제가 발생할 수 있다고 들었습니다. 보호계전기 자체가 정상인데도 차단이 이루어지지 않을 수 있는 원인은 무엇이며, 정기점검 시 계전기 외에 어떤 부분까지 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    보호계전기의 동작시험이 정상이어도 실제 고장 시 차단기가 동작하지 않을 가능성은 있습니다. 시험 과정에서는 계전기의 판단 기능만 확인하고 차단기까지 연결된 전체 회로를 확인하지 않았을 수 있기 때문입니다. 예를 들어 트립 전원 상실, 제어퓨즈 단선, 트립 코일 불량, 보조접점 접촉 불량, 배선 단선 또는 차단기의 기계적 고착 등이 원인이 될 수 있습니다. 따라서 정기점검에서는 계전기의 설정값과 동작시간뿐 아니라 트립 회로의 연속성, 제어전원 상태, 트립 코일 상태 및 차단기의 실제 개방 여부까지 확인해야 합니다. 실제 차단시험은 설비의 정전과 안전조치가 필요한 경우가 있으므로 관련 작업 절차와 제조사 지침에 따라 자격을 갖춘 담당자가 실시해야 합니다.

    채택 보상으로 244베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    보호계전기의 동작시험이 정상이라고 하더라도 실제 고장 시 차단기가 동작하지 않을 수도 있습니다. 시험 버튼이라 계전기 단독시험은 정상이라고 하더라도 실제 고장전류를 검출하는 변류기나 제어전원, 트립회로에 문제가 있으면 차단 신호가 전달되지 않을 수 있기 때문 입니다. CT 배선 불량이나 제어전원 상실, 트립코일 단선, 보조접점 불량, 차단기 기계부 고차 등이 주요 원인일 수 있습니다. 계전기 설정값이 실제 고잔 조건에 맞지 않을 경우 고장을 검출하지 못할 수도 있습니다.