전기설비에서 전동기의 과부하 계전기가 정상적으로 복귀했는데도 재기동이 되지 않는 이유는 무엇인가요?

현장에서 전동기가 과부하로 정지한 뒤 과부하 계전기를 복귀시켰는데도 모터가 다시 기동되지 않는 경우가 있습니다. 계전기를 리셋하면 정상적으로 운전할 수 있을 것 같은데, 실제로는 기동 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없는 상황입니다. 과부하 계전기 외에 어떤 제어회로나 보호장치를 확인해야 하며, 현장에서는 어떤 순서로 원인을 점검하는 것이 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    과부하 계전기를 복귀시켰더라도 다른 정지 조건이나 기동 허가 조건이 해제되지 않으면 전동기는 재기동되지 않을 수 있습니다. 예를 들어 PLC의 고장 이력이나 인터록 조건이 유지되고 있거나, 비상정지 회로와 정지 버튼 접점이 정상 상태로 복귀하지 않았거나, 접촉기 코일의 제어전원이 공급되지 않는 경우가 있습니다. 따라서 먼저 계전기의 트립 표시와 복귀 상태를 확인하고, 제어전원과 정지·비상정지 회로, PLC의 기동 허가 조건, 접촉기 동작 여부를 순서대로 점검하는 것이 좋습니다. 원인을 확인하지 않은 채 보호장치를 반복해서 리셋하면 설비 손상이나 안전사고로 이어질 수 있으므로 주의해야 합니다.

    채택 보상으로 232베리 받았어요.