오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전동기 정지 후에도 과부하계전기가 복귀되지 않는 이유는 무엇인가요?

전동기가 과부하로 정지한 뒤 원인을 확인하고 전동기를 멈춘 상태로 두었는데도 과부하계전기의 트립 표시가 해제되지 않는 경우가 있습니다. 이런 상황에서는 계전기의 열동작 특성 때문에 시간이 필요한 것인지, 아니면 계전기 자체의 고장이나 복귀 방식의 문제인지 어떻게 구분해야 하나요? 재가동 전에 확인해야 할 사항도 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    열동형 과부하계전기는 내부 열이 충분히 식기 전까지 복귀되지 않을 수 있으므로 일정 시간 냉각이 필요합니다. 냉각 후에도 복귀되지 않는다면 수동 복귀 방식인지 확인하고, 복귀 버튼의 작동 상태와 계전기 내부 손상 여부를 점검해야 합니다. 또한 과부하가 발생한 원인을 해결하지 않은 채 반복해서 복귀하면 전동기 권선이 손상될 수 있습니다. 재가동 전에는 실제 부하 상태와 전류, 결상 여부 등을 확인하고 계전기 설정값이 전동기 명판의 정격전류 및 제조사 기준에 맞는지도 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 226베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    과부하계전기는 전동기에 과전류가 흐르면 내부 열동작 요소가 작동해 회로를 차단하므로, 정지 후에도 충분히 냉각될 때까지 복귀되지 않을 수도 있습니다. 또한 계전기의 수동 복귀 설정, 복귀 버튼의 고장, 내부 기구의 손상 등도 원인이 될 수도 있습니다. 먼저 전동기의 과부하 원인을 확인하고, 계전기가 냉각될 시간을 충분히 준 뒤에 복귀 방식을 확인해 봐야 합니다. 복귀되지 않는다면 계전기의 설정과 동작 상태, 제어회로 이상 여부를 점검해야 합니다. 원인을 해결하지 않은 채 반복해서 복귀시키거나 재가동하게 되면 전동기가 다시 과열되거나 손상될 수 있습니다.