PLC 통신에서 Modbus RTU의 통신속도와 패리티 설정이 일치하지 않으면 어떤 문제가 발생하나요?

PLC와 인버터 또는 계측기를 RS-485 통신으로 연결할 때 Modbus RTU 방식을 사용하는 경우가 있습니다. 통신 배선이 정상인데도 데이터가 들어오지 않거나 간헐적으로 통신 오류가 발생한다면 통신속도와 패리티 설정도 확인해야 한다고 합니다. 각각 어떤 역할을 하며 현장에서는 어떤 순서로 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    통신속도는 초당 전송되는 데이터 비트 수를 의미하고, 패리티는 전송 데이터의 오류를 확인하기 위한 검사 방식입니다. PLC와 상대 장치의 통신속도, 데이터 비트, 정지 비트, 패리티 설정이 서로 다르면 데이터 해석이 맞지 않아 통신 오류가 발생합니다. 먼저 양쪽 장치의 통신 설정과 국번을 비교하고, 이후 RS-485의 A·B 배선과 접속 상태를 확인해야 합니다. 설정을 변경한 뒤에는 통신 상태와 실제 수신 데이터가 정상인지 확인하는 것이 중요합니다.