아하아멘

아하아멘

채택률 높음

산업용 이더넷 통신에서 패킷 손실이 발생하면 PLC 제어에 어떤 문제가 생기나요?

PLC와 원격 입출력 장치, 인버터, HMI 등을 산업용 이더넷으로 연결한 설비에서는 통신 상태 표시가 정상이어도 간헐적으로 패킷 손실이 발생할 수 있습니다. 이 경우 데이터 갱신이 늦어지거나 통신 알람이 발생하고, 장치에 따라 안전 정지나 출력 유지 등의 동작이 나타날 수 있습니다. 패킷 손실의 주요 원인과 점검 방법, 통신 장애 시 출력 상태를 확인해야 하는 이유는 무엇인가요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    패킷 손실은 네트워크를 통해 전달되어야 할 데이터 일부가 목적지에 정상적으로 도달하지 못하는 현상으로, 케이블이나 커넥터의 접촉 불량, 전자기 노이즈, 스위치의 과부하, 네트워크 구성 오류 또는 장치의 통신 처리 지연 등으로 발생할 수 있습니다. PLC와 원격 입출력 장치 사이에서 데이터가 제때 갱신되지 않으면 실제 설비 상태와 화면에 표시되는 값이 달라지거나 통신 감시 타이머가 만료되어 알람이 발생할 수 있습니다. 통신 장애 시 출력이 유지되는지, 안전 상태로 전환되는지, 통신 복구 후 자동으로 재기동되는지는 장치와 프로그램의 설정에 따라 다르므로 반드시 확인해야 합니다. 점검할 때는 통신 오류 카운터와 이벤트 기록을 확인하고, 케이블 및 커넥터 상태, 스위치 포트 오류, 네트워크 부하와 장치별 통신 주기를 살펴봐야 합니다. 또한 통신 장애가 발생해도 위험한 동작이 발생하지 않도록 고장 시 출력 처리와 재기동 조건을 검증하고, 실제 설비 시험은 안전 절차에 따라 수행해야 합니다.

    채택 보상으로 308베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    산업용 이더넷에서 패킷 손실이 발생하게 되면 PCL와 원격 입출력 장치, 인버터 사이의 데이터 전달이 늦어지거나 끊겨서 설비 오동작과 통신 알람이 발생할 수 있습니다. 주요 원인으로는 케이블이나 커넥터 접촉 불량, 전기적 노이즈, 네트워크 혼잡, 스위치 이상 및 통신 설정 오류 등이 있을 수 있습니다. 점검 시에는 통신 오류 카운터와 로그를 확인하고, 케이블 상태와 스위치 포트, 통신 주기 및 네트워크 부하를 살펴봐야 합니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    패킷이 유실되면은 데이터가 늦어져서 PLC가 현장을 제때 못 잡죠. 왜냐하면 중간 데이터가 날아가면 명령이 누락됩니다. 그래서 갑자기 설비가 멈추거나 알람이 뜰수 있죠. 그래서 케이블 불량이나 네트워크의 부하를 꼭 점검해야 되는 겁니다.