PLC 통신에서 데이터 송수신 오류가 반복되면 무엇을 점검해야 하나요?

PLC와 인버터, 원격 입출력 장치가 통신으로 연결된 자동제어 설비에서는 간헐적인 통신 오류로 인해 경보가 발생하거나 설비가 정지할 수 있습니다. 통신 오류가 반복되는 주요 원인은 무엇이며, 현장에서 장애 원인을 찾기 위해 어떤 항목을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    통신 오류는 케이블 손상과 접속 불량, 전기적 노이즈, 통신 속도나 국번 설정 불일치 등으로 발생할 수 있습니다. 먼저 PLC와 통신 장치의 오류 표시 및 진단 이력을 확인하고, 케이블 연결 상태와 통신 설정값이 일치하는지 점검해야 합니다. 인버터 등 노이즈가 발생하는 장비와 통신선이 지나치게 가까운지도 확인하는 것이 좋습니다. 원인을 해결한 뒤에는 통신 상태와 설비의 정상적인 데이터 갱신 여부를 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 164베리 받았어요.