로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

차단기에서 정격차단전류는 왜 중요한가요?

전기설비를 공부하다 보면 차단기의 정격차단전류라는 개념이 나오는데 정확한 의미가 잘 이해되지 않습니다. 차단기가 전류를 차단하는 장치라는 것은 알고 있지만, 정격차단전류가 부족하면 어떤 문제가 발생하는지 궁금합니다. 실제 전기설비에서는 차단기의 정격차단전류를 어떤 기준으로 선정하는지도 알고 싶습니다.

6개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요.

    차단기의 정격차단전류는 고장 발생 시 흐르는 큰 전류를 안전하게 끊을 수 있는 최대 능력치를 말합니다.

    우리가 실제로 전기 설비에서 단락이 생겼을 때 평소보다 훨씬 큰 전류가 순간적으로 흘러버리면, 차단기가 이를 견디지 못하고 내부에 아크가 생기거나 장치 파손이 될 수 있습니다. 그래서 정격차단전류가 부족한 차단기를 쓰면 차단기가 차단기가 아닌 셈이 되는 것이죠. 그래서 화재가 나거나 설비가 망가져버리게 됩니다.

    감사합니다.

    채택 보상으로 257베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김상엽 전문가입니다.

    차단기 정격차단전류사고 발생 시 흐르는 거대한 단락전류를 안전하게 끊을 수 있는 최대 한계치입니다. 이 용량이 부족하면 차단기가 폭발하거나 불이 붙어 설비를 보호하지 못하므로, 예상되는 최대 고장 전류보다 큰 값을 선정해야합니다.

  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    쉽게 이야기해서 정격차단전류라는 것은 차단기가 고장 순간의 단락전류를 안전하게 끊을 수 있는 최대 한도 값을 나타냅니다.

    만약에 이 값이 부족하다 가정하면, 단락 때 차단기가 못 끊거나 내부에서 아크로 인해서 폭발이 발생하거나 손상되거나, 또는 화재로 이어질 수 있기 때문에 매우 위험하다고 볼 수 있습니다.

    선정은 설치 지점의 예상 단락전류를 계산하거나 또는 한전 제공값을 기준으로, 그보다 여유 있게 큰 차단전류 등급을 고르는 겁니다. 차단기가 정격전류만 맞추는 게 아니고 정격차단전류가 현장 단락전류보다 커야 안전하다고 볼 수 있는 것입니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    차단기의 정격차단전류란 단락서고 등으로 매우 큰 고장전류가 흐를 때 차단기가 안전하게 끊어낼 수 있는 최대 전류값을 의미합니다 이 값이 부족하면 접점이 녹아 붙거나 차단기가 파손 폭발하여 화재나 설비 손상으로 이어질 수 있습니다 실제 전기설비에서는 계통에서 발생할 수 있는 예상 단락전류를 계산한 뒤 그보다 충분히 큰 정격차단전류를 가진 차단기를 선정합니다

  • 안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 정격차단 전류가 낮게 설정되어 있으면 그것보다 높아지면 바로 차단을 하는 것입니다. 그래서 정격 전류 차단기의 설정 된 값을 위치별로 잘 설정해야하는 것입니다. 주방이나 거실이나 냉반기등 사용하는 것은 전기를 많이 사용하니깐 정격 전류를 높게 설정해서 그것 이상되면 차단 되니깐 그것이 중요한 것입니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.

    전격 차단 전류는 과전류 사고가 났을 때 흐르는 전류를 차단할 수 있는 차단기의 최대 전류값을 말해줍니다. 실제로 전기차단 전류가 부족하면은 차단기가 고장이 나거나 최악의 경우 불이 날 수도 있습니다. 그래서 전선 보호를 하기 위해서는 굉장히 중요합니다. 그리고 선정하실 때는 최대 단락전류보다 더 큰 값을 선택하는게 원칙이고요. 결론은 기준을 잘 지켜야 설비 전체를 고장으로부터 지킬 수 있어요.