아하요요

아하요요

채택률 높음

전동기 운전 중 역률이 갑자기 낮아지는 이유는 무엇인가요?

공장 동력반에서 평소 0.9 정도를 유지하던 전동기의 역률이 부하 변화가 크지 않은데도 갑자기 0.7 수준까지 떨어지는 경우가 있습니다. 전동기 전류는 크게 증가하지 않았고 운전 자체에도 특별한 이상은 없는 상황입니다. 전동기의 역률이 갑자기 낮아질 수 있는 원인은 무엇이며 현장에서는 어떤 항목부터 확인하는 것이 좋은지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    유도전동기의 역률은 부하율에 따라 크게 달라질 수 있으며, 부하가 감소하면 무효전력 성분의 비중이 커져 역률이 낮아질 수 있습니다. 다만 부하 변화가 거의 없는데 갑자기 떨어졌다면 역률계나 CT·PT 계통의 측정 이상, 전원 전압 불균형, 전동기 자체의 상태 등을 확인해야 합니다. 또한 전력용 콘덴서가 설치된 계통이라면 콘덴서 투입 상태와 용량 저하 여부도 함께 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 248베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전동기에 연결된 콘덴서가 고장났거나 공급되는 전압이 갑자기 높아지면 전동기가 소비하는 무효전력이 늘어나 역률이 급격히 떨어질수 있습니다

    따라서 현장에서는 먼저 역룰 개선용 콘덴서의 퓨자나 고장여부를 점검하고 입력전압이 정격보다 과도하지않은지 체크가 필요합니다