전기설비에서 비상발전기의 배터리 전압은 정상인데 시동이 걸리지 않는 이유는 무엇인가요?

비상발전기를 점검하다 보면 시동용 배터리 전압은 정상 범위로 측정되는데 자동 기동 시험에서 발전기가 시동되지 않는 경우가 있습니다. 배터리 전압이 정상이라면 시동에 필요한 전원도 충분할 것 같은데, 실제로는 시동모터가 제대로 돌지 않거나 기동 신호가 전달되지 않을 수도 있다고 합니다. 이런 경우 현장에서 어떤 순서로 원인을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    배터리의 무부하 전압이 정상이어도 시동 순간에 필요한 전류를 공급하지 못하면 시동에 실패할 수 있습니다. 배터리 내부 열화나 단자 접촉불량으로 시동 시 전압이 크게 떨어지는 경우가 대표적입니다. 또한 자동 기동 신호와 제어회로, 시동 릴레이, 시동모터, 연료 공급 및 비상정지 회로의 상태도 확인해야 합니다. 따라서 배터리 전압만 측정하지 말고 기동 순간의 전압과 단자 전압강하를 확인하고, 제어반의 고장 표시와 기동 허가 조건을 순서대로 점검하는 것이 좋습니다.