배선용차단기의 정격전류는 적절한데 부하를 투입할 때 차단기가 간헐적으로 트립하는 이유는 무엇인가요?

배선용차단기(MCCB)의 정격전류가 연결된 부하의 정상 운전전류보다 충분히 높은데도 특정 설비를 투입할 때 차단기가 간헐적으로 트립하는 경우가 있습니다. 정상 운전 중에는 문제가 없지만 전동기 기동이나 여러 부하의 동시 투입 시에만 발생한다면 순간적인 돌입전류나 단락, 배선 이상 등을 구분해야 합니다. MCCB의 열동식·전자식 트립 특성과 순간 트립 설정은 이러한 현상에 어떤 영향을 주며, 차단기 용량을 무조건 높이지 않고 원인을 확인하려면 무엇을 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    MCCB가 간헐적으로 트립하는 원인은 장시간 과부하, 순간적인 큰 전류, 단락 또는 접속부 이상 등으로 나눌 수 있습니다. 차단기의 정격전류가 정상 운전전류보다 높더라도 전동기 기동 시 큰 돌입전류가 발생하거나 여러 부하가 동시에 투입되면 차단기의 순간 트립 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 열동식 보호는 일정 시간 동안 지속되는 과전류에 반응하고, 전자식 또는 자기식 순간 보호는 큰 전류가 발생할 때 빠르게 동작하므로 차단기의 트립 특성과 부하의 기동 특성을 함께 검토해야 합니다. 점검할 때는 먼저 차단기의 트립 표시와 발생 시점, 부하 투입 순서를 확인하고, 부하별 기동전류와 정상 운전전류를 비교해야 합니다. 또한 케이블의 손상이나 단락 가능성, 단자 접속 상태, 차단기의 정격 및 트립 설정이 설계 조건에 맞는지 확인해야 합니다. 차단기 정격을 무작정 높이면 케이블과 설비를 보호하는 기능이 약해질 수 있으므로, 실제 고장전류와 케이블 허용전류, 보호협조를 검토한 뒤 적절한 조치를 결정해야 합니다.

    채택 보상으로 330베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    정격전류가 여유 있어도 부하를 넣을 때 차단기가 떨어지는 건 순간적인 돌입전류 때문이에요. 그래서 평소 전류는 낮아도 튀어 오르는 피크 전류가 순시 트립치를 건드리면서 차단되는 거죠. 그리고 여러개의 부하를 한꺼번에 붙이면 이 전류가 겹치면서 바로 떨어지게 돼요.

    ​그래서 차단기 용량을 무조건 키우기 전에 클램프 미터로 기동 전류의 피크값을 먼저 재봐야 해요. 그리고 만약에 여러 부하가 동시에 붙는 구조라면, 기동순서를 시간차를 두고 분산시켜 주는게 확실한 해결 방법인겁니다.