MCC 판넬에서 차단기를 투입하면 바로 트립되지 않는데 모터 기동 순간에만 차단되는 이유는 무엇인가요?

MCC 판넬에서 모터 차단기를 투입했을 때는 정상적으로 유지되지만, 실제 기동 버튼을 누르는 순간 차단기가 트립되는 경우가 있습니다. 정지 상태에서는 특별한 이상이 없는데 모터가 회전하기 시작할 때만 차단되는 이유가 궁금합니다. 모터의 기동전류가 원인인지, 케이블이나 모터 권선의 단락 또는 기계적 부하 이상이 원인인지 판단하려면 어떤 항목을 우선적으로 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    모터 기동 순간에는 정상 운전전류보다 큰 기동전류가 흐르므로 차단기의 순간 트립 설정이나 보호 특성에 따라 차단될 수 있습니다. 다만 기동전류가 과도하게 크거나 모터 권선 및 케이블에 단락·지락 문제가 있으면 실제 고장으로 인해 차단될 수도 있습니다. 펌프나 송풍기의 기계적 걸림, 기동시간 증가도 원인이 될 수 있습니다. 현장에서는 차단기의 정격과 트립 특성, 기동 순간의 전류, 모터 및 케이블의 절연 상태와 기계적 회전 상태를 함께 확인해야 합니다. 원인을 확인하기 전에는 차단기를 반복해서 투입하지 말고, 보호장치 설정을 임의로 높이지 않는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 454베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    모터 기동 순간에만 차단기가 트립된다면 기동전류 과다, 모터나 케이블의 단락, 기계적 부하 과다 등이 원인일 수 있습니다. 모터는 기동할 때 정상 운전전류보다 훨씬 큰 전류가 흐르므로 차단기 정격이나 트립 설정이 적절하지 않으면 차단 될 수 있습니다. 기동 순간의 전류와 트립 원인을 확인하고 모터와 케이블의 절연 상태 및 결선 상태를 점검해 보시는 것이 좋습니다.