MCC 판넬에서 모터 정지 명령을 내렸는데도 접촉기가 바로 떨어지지 않는 이유는 무엇인가요?

MCC 판넬에서 모터 정지 버튼을 누르거나 PLC의 정지 명령이 발생했는데도 접촉기가 즉시 떨어지지 않고 잠시 더 유지되는 경우가 있습니다. PLC 모니터링 화면에서는 정지 명령이 정상적으로 들어온 것처럼 보이지만 실제 모터는 바로 정지하지 않아 제어회로나 접촉기 자체에 문제가 있는 것은 아닌지 궁금합니다. 자기유지 회로나 출력 릴레이, 접촉기 코일의 특성이 이런 현상에 영향을 줄 수 있는지, 현장에서 어떤 순서로 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    MCC 판넬에서 모터 정지 명령을 내렸는데도 접촉기가 바로 떨어지지 않는다면, 제어회로의 신호전달 지연이나 자기유지회로, 출력 릴레이, 접촉기 코일의 상태 등을 확인해 보시는게 좋습니다. PLC 모니터에서 정지 명령이 정상적으로 발생했는지 확인하고 PLC 출력 신호가 실제로 OFF로 전환되는지 점검할 필요가 있습니다. 그리고 PLC 출력 릴레이나 중간 릴레이의 접점이 손상되어 붙어 있으면 정지 명령 이후에도 코일 전원이 차단되지 않을 수 있습니다. 접촉기 자체의 기계적 마찬이나 접점 용착도 원인이 될 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    정지 명령이 발생했는데 접촉기가 바로 떨어지지 않는다면 PLC 출력 상태와 접촉기 코일 회로를 구분해 확인해야 합니다. 자기유지 회로나 다른 운전조건이 접촉기 코일에 계속 전원을 공급하고 있는 경우 정지 명령 이후에도 접촉기가 유지될 수 있습니다. PLC 출력은 OFF인데 코일에 전압이 계속 인가된다면 중간 릴레이 접점의 용착이나 배선 오류 등을 의심할 수 있습니다. 반대로 코일 전압이 정상적으로 제거되었는데 접촉기가 기계적으로 떨어지지 않는다면 접촉기 내부의 기구부 이상을 점검해야 합니다. 정지 명령 시점, PLC 출력 상태, 코일 전압 변화를 순서대로 비교하면 원인을 좁힐 수 있으며 점검 전에는 설비의 예기치 않은 재기동을 방지해야 합니다.