배전반 내부에서 차단기와 차단기 사이에 간격을 두는 이유는 무엇인가요?

배전반을 보면 차단기들이 서로 딱 붙어 있는 것이 아니라 일정한 간격을 두고 설치되는 경우가 많았습니다. 공간을 아끼려면 붙여 설치하는 것이 좋을 것 같은데 왜 일부러 간격을 두는지 궁금합니다. 발열이나 유지보수와도 관련이 있는지 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    차단기는 운전 중 열이 발생하기 때문에 서로 너무 가까우면 열이 쉽게 축적될 수 있습니다. 일정한 간격을 유지하면 방열이 잘되고 점검이나 교체작업도 훨씬 편리해집니다. 또 차단기 사이에 충분한 공간이 있어야 절연거리도 확보할수 있어 안전한 운전이 가능합니다...